Надежные услуги в интернете гарант сервис безопасных сделок, более 12 лет работы в рунете.
В любое время и доступно советы психолога, консультации психолога, психотерапия по сложным темам.

Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 21 янв 2018, 14:29



 [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые 
Автор Сообщение
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 9
Сообщение Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
Действующие кабели могут работать 2-3 назначеного срока.
Для этого надо выявлять и устранять скрытые дефекты.
Например в муфтах, и уязвимых местах.
Быстро и безопасно обнаруживаем все скрытые дефекты, и контролируем качество ликвидации дефектов. На любых кабелях 0,4 - -10 кВ.


25 фев 2009, 08:30
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 6
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
А то никто не знал!!! =)))
именно для этого проводятся каждые 2 года испытания кабеля!!!


25 фев 2009, 15:38
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 9
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
Ну, да проводятся, только чем их проводят и как?


25 фев 2009, 21:48
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 6
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
почаще читайте правила технической эксплуатации... =))))
лично я постоянно провожу испытания кабелей такой фиговиной как АИД-70, если кабели относительно новые то испытания проводятся как положено - 6*Uном, т.е. если кабель с рабочим напряжением 6 кВ, то при испытании на него надо подать напряжение 36 кВ и выдержать в 5 минут... а если кабели старые, то кратность испытательного напряжения разрешено уменьшать теми же правилами технической эксплуатации, но с обязательного разрешения главного энергетика предприятия... у нас на заводе есть кабели по 50 лет под напругой в 6 кВ, и я провожу их испытание 18 кВ (т.е. 3*Uном)... при подаче напряжения обязательно необходимо следить за током утечки, если он большой - жди беды с кабелем... а бывает кабель сразу коротит... вот.
Для проведения подобного рода испытаний необходимо пройти стажировку 2 месяца, сдать экзамен (с обязатеньной записью в удостоверение, о праве проведения высоковольтных испытаний), и иметь 4 группу по эл.безопасности (единолично) или 3 группу (если испытания проводятся под руководством производителя с 4 группой)...
вот! =))


26 фев 2009, 00:00
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 9
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
Поздравляю Вас - Вы добиваете свои и без того старые кабели..-)))), это всё равно, что руку сломаную не рентгеном светить а трясти её и смотреть где она сломается, а те места в которых образовалась трещина или почти надломались - фиг сними. Да и АИД-70 показывает, что дефект есть, а вот где он конкретно????? Я же говорю о безвредной для любых кабелей технологии, которая позволяет определить в кабеле наличие и МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ включая в себя даже качество выполнения монтажных работ и сборки муфт. А то чем занимается большинство испытывая кабельповышенным напряжением это в 60-х годах прошлого века придумано :-)))). Так, что вот.


26 фев 2009, 06:43
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 6
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
хоть и придумано в 60-х, но нового пока еще ничего не нет! хотя есть такой контроль как тепловизионный... но стоит очень дорого, дешевле заменить кабель!


26 фев 2009, 20:06
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 9
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
Дмитирй, я ж без проблем нахожу скрытые дефекты в кабелях, не используя тепловизионный контроль.
Просто Россия к моему великому сожалению застряла в техническом вопросе по этому направлению, я как раз хочу что бы мы вышли на европейский уровень и активно внедряю новые технологии.
Да, ну и первый тайм Зенит сыграл СУПЕР! :-)


26 фев 2009, 20:38
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 9
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
А по поводу замены кабеля, я определяю местоположение дефекта с точностью 10 см.


26 фев 2009, 20:39
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 6
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
интересно как?


26 фев 2009, 21:29
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:01
Сообщений: 9
Сообщение Re: Продление эксплуатации старых кабелей без замены на новые
Ну, с победой поздравляю Зенит - чемпион!
Есть такой метод называется рефлектометрия :-)


26 фев 2009, 21:43
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
   [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
cron zexh.com, isralife, uptimecommerce
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007, 2010 phpBB Group.