Автор:  Вячеслав 9115 Hetfield9118 Доленко [ 09 фев 2010, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Проверка контактных соединений

Ребят, помогите. Как определить качество контактных соединений на шинах после ремонта???

Автор:  Андрей Andy Gone Прищенко [ 11 фев 2010, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка контактных соединений

Без напряжения - померить переходное сопротивление. Под напряжением (и при наличии хорошего тока) - посмотреть тепловизором, как греются.

Автор:  Андрей Чинахов [ 25 фев 2010, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка контактных соединений

Могу лишь только добавить: Контактные соединения смазывайте какими-нибудь токопроводящими электротехничискими пастами. Какими? Сказать не могу, разные пробовали, претензий собрать не успели.
P.S. На измерение только переходного сопротивления пологаться нельзя, обязательно проверьте тепловизором.