Сообщение совет
существует проблема имеется кобель с оринтировочной длиной 300 м. один конец запитан от трансформатора 10/ 0,4 кВ. на входе стоит прибор учета электро энергии обсолютно исправен и на другом конце стоит идентичный прибор учета эл.энергии. погрешность в показаниях составляет до 50 %. и эта проблема ни на одном кобеле почему так?


07 янв 2010, 11:11
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:12
Сообщений: 2
Сообщение Re: совет
по какой схеме приборы включены?


12 янв 2010, 14:15
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 23 май 2010, 09:10
Сообщений: 5
Сообщение Re: совет
Проверте схему подключения счётчиков. Для Однофазных и трёхфазных счётчиков прямого включения схема указана на крышке. Для счётчиков подключаемых через трансформаторы тока используйте 10-и проводную схему подключения, трансформаторы тока должны быть с одинаковым коэффициентом трансформации и классом точности как на подстанции так и у потребителя. Например 400/5 класс 1.
Проверте правильность выбора кабеля по сечению и по допустимой потере напряжения.


16 янв 2010, 14:15
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
   [ Сообщений: 3 ] 

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
cron zexh.com, isralife, uptimecommerce
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007, 2010 phpBB Group.